报名热线:400-102-6808

    电话:4001026808 地址:西安市碑林区建设东路45号
主页 > 考试资讯 > 一级建造师 >
一级建造师
News
资讯

字号:

2020年一级建造师机电实务考试考点汇总

浏览次数: 日期: 2019-11-01 13:21
2020年一级建造师备考从2019年一级建造师考完试的时候已经悄悄开始,有志于取证的考生已经悄悄的开始备考。虽然目前距离2020年一建考试还有很长一段时间,但是为了能在2020年顺利取证,大家还是及早备考为好。文道教育整理了2020年一级建造师机电实务考试考点汇总,分享给大家。

  1.【考点】金属梯架、托盘和槽盒安装要求

  (1)电缆金属梯架、托盘和槽盒转弯、分支处宜采用专用连接配件,其弯曲半径不应小于金属梯式、托盘式和槽式桥架内电缆最小允许弯曲半径,电缆最小允许弯曲半径应符合表1H414022-2的规定。

  (2)配线槽盒与水管同侧上下敷设时,宜安装在水管的上方;与热水管、蒸汽管平行上下敷设时,应敷设在热水管、蒸汽管的下方;相互间的最小距离宜符合《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303—2015的规定。

  (3)敷设在电气竖井内穿楼板处和穿越不同防火区的梯架、托盘和槽盒,应有防火隔离措施。

  (4)敷设在电气竖井内的电缆梯架或托盘,其固定支架不应安装在固定电缆的横担上,且每隔3~5层应设置承重支架。

  (5)对于敷设在室外的梯架、托盘和槽盒,当进入室内或配电箱(柜)时应有防雨水措施,槽盒底部应有泄水孔。

  2.【考点】可弯曲金属导管及柔性导管敷设要求

  (1)刚性导管经柔性导管与电气设备、器具连接时,柔性导管的长度在动力工程中不宜大于0.8m,在照明工程中不宜大于1.2m。

  (2)可弯曲金属导管或柔性导管与刚性导管或电气设备、器具间的连接应采用专用接头。

  (3)当可弯曲金属导管有可能受重物压力或明显机械撞击时,应采取保护措施。

  (4)明配金属、非金属柔性导管固定点间距应均匀,不应大于1m,管卡与设备、器具、弯头中点、管端等边缘的距离应小于0.3m。

  (5)可弯曲金属导管和金属柔性导管不应作为保护导体的接续导体。

  3.【考点】导管内穿线要求

  (1)绝缘导线穿管前,应清除管内杂物和积水,绝缘导线穿入金属导管的管口在穿线前应装设护线口

  (2)绝缘导线接头应设置在专用接线盒(箱)或器具内,不得设置在导管和槽盒内,接线盒(箱)的设置位置应便于检修。

  (3)同一交流回路的绝缘导线不应敷设于不同的金属槽盒内或穿于不同金属导管内。

  (4)不同回路、不同电压等级和交流与直流线路的绝缘导线不应穿于同一导管内。

  4.【考点】电涌保护器SPD安装要求

  (1)照明配电箱内电涌保护器SPD的型号规格及安装布置应符合设计要求。

  (2)SPD的接线形式应符合设计要求,接地导线的位置不宜靠近出线位置,SPD的连接导线应平直、足够短,且不宜大于0.5m。

  5.【考点】灯具的接地要求

  灯具按防触电保护形式分为Ⅰ类、Ⅱ类和Ⅲ类。

  (1)Ⅰ类灯具的防触电保护不仅依靠基本绝缘,还需把外露可导电部分连接到保护导体上,因此Ⅰ类灯具外露可导电部分必须采用铜芯软导线与保护导体可靠连接,连接处应设置接地标识;铜芯软导线(接地线)的截面应与进入灯具的电源线截面相同,导线间的连接应采用导线连接器或缠绕搪锡连接。

  (2)Ⅱ类灯具的防触电保护不仅依靠基本绝缘,还具有双重绝缘或加强绝缘,因此Ⅱ类灯具外壳不需要与保护导体连接。

  (3)Ⅲ类灯具的防触电保护是依靠安全特低电压,电源电压不超过交流50V,采用隔离变压器供电。因此Ⅲ类灯具的外壳不容许与保护导体连接。

  6.【考点】风管系统安装一般规定

  (1)当风管穿过需要封闭的防火、防爆的墙体或楼板时,必须设置厚度不小于1.6mm的钢制防护套管;风管与防护套管之间,应采用不燃柔性材料封堵严密。

  (2)风管安装必须符合下列规定:

  1)风管内严禁其他管线穿越。

  2)输送含有易燃、易爆气体或安装在易燃、易爆环境的风管系统必须设置可靠的防静电地装置。

  3)输送含有易燃、易爆气体的风管系统通过生活区或其他辅助生产房间时不得设置接口。

  4)室外风管系统的拉索等金属固定件严禁与避雷针或避雷网连接。

  (3)风管系统安装完毕后,应按系统类别要求进行施工质量外观检验。合格后,应进行风管系统的严密性检验,漏风量应规范允许的数值。

  7.【考点】冷却塔安装要求

  (1)基础的位置、标高应符合设计要求,允许误差应为±20mm,进风侧距建筑物应大于1m。冷却塔部件与基座的连接应采用镀锌或不锈钢螺栓,固定应牢固。

  (2)冷却塔安装应水平,单台冷却塔的水平度和垂直度允许偏差应为2‰。多台冷却塔安装时,排列应整齐,各台开式冷却塔的水面高度应一致,高度偏差值不应大于30mm。当采用共用集管并联运行时,冷却塔集水盘(槽)之间的连通管应符合设计要求。

  (3)冷却塔的集水盘应严密、无渗漏,进、出水口的方向和位置应正确。静止分水器的布水应均匀;转动布水器喷水出口方向应一致,转动应灵活,水量应符合设计或产品技术文件的要求。

  8.【考点】电梯施工前应履行的手续

  1.电梯安装的施工单位应当在施工前将拟进行的电梯情况书面告知直辖市或者设区的市的特种设备安全监督管理部门,告知后方可施工。

  2.办理告知需要的材料一般包括《特种设备开工告知申请书》一式两份、电梯安装资质证原件、电梯安装资质证复印件加盖公章、组织机构代码证复印件加盖公章等。

  3.安装单位应当在履行告知后、开始施工前(不包括设备开箱、现场勘测等准备工作),向规定的检验机构申请监督检验。待检验机构审查电梯制造资料完毕,并且获悉检验结论为合格后,方可实施安装。

  9.【考点】电梯准用程序

  1.电梯安装单位自检试运行结束后,整理记录,并向制造单位提供,由制造单位负责进行校验和调试。

  2.检验和调试符合要求后,向经国务院特种设备安全监督管理部门核准的检验检测机构报验要求监督检验。

  3.监督检验合格,电梯可以交付使用。获得准用许可后,按规定办理交工验收手续。

  10.【考点】电梯设备进场验收

  (1)设备进场验收时,应检查设备随机文件、设备零部件应与装箱单内容相符,设备外观不应存在明显的损坏等。

  (2)随机文件包括土建布置图,产品出厂合格证,门锁装置、限速器、安全钳及缓冲器等保证电梯安全部件的型式检验证书复印件,设备装箱单,安装、使用维护说明书,动力电路和安全电路的电气原理图。

  例如,某电梯进场验收时,验收人员发现没有限速器的型式检验证书复印件,应在设备验收记录上记录清楚,并要求电梯供应商提供。

Copyright © 2016 www.wendaoedu.com 版权所有    陕西文道教育科技有限公司

陕ICP备10202519号-1