  考点一:强度试验压力:1.5P不小于0.6Mpa,无渗漏为合格。

  严密性试验压力:1.25P不小于0.6Mpa,一级管网1h压力降不大于0.05Mpa,二级管网30分钟压力降不大于0.05Mpa合格。

  考点二:隧桥敷设:压力不应大于0.4Mpa。①敷设于桥梁上的燃气管道应采用加厚的无缝钢管或焊接钢管, 尽量减少焊缝, 对焊缝进行100%无损探伤。②跨越通航河流的燃气管道管底高程, 应符合通航净空的要求, 管架外侧应设置护桩。③在确定管道位置时, 应与随桥敷设的其他可燃气体管道保持一定间距。④管道应设置必要的补偿和减震措施。⑤对管道应做较高等级的防腐保护。

  考点三:吹扫,强度试验,严密性试验

  强度试验:试验压力1.5P,不小于0.4Mpa,大于0.8用水,小于等于0.8用空气。

  严密性试验:设计压力小于5kPa时,试验压力应为20kPa。设计压力大于或等于5kPa时,试验压力应为设计压力的1.15倍,且不得小于0.1MPa。

  考点四:综合管廊断面布置:(1)天然气管道应在独立舱室内敷设。(2)热力管道采用蒸汽介质时应在独立舱室内敷设。(3)热力管道不应与电力电缆同仓敷设。(4)110kV及以上电力电缆不应与通信电缆同侧布置。(5)给水管道与热力管道同侧布置时,给水管道宜布置在热力管道下方。

  考点五:金属管道安装质量要求

  两相邻管道连接时,纵向焊缝或螺旋焊缝之间的相互错开距离不应小于100mm ,不得有十字形焊缝;同一管道上两条纵向焊缝之间的距离不应小于300mm。

  考点六:基坑监测项目:建筑物倾斜、裂缝、沉降;地表沉降;地下管线沉降;支撑内力;围护结构竖向位移;坡顶水平位移;地下水位;

  隧道检测项目:建筑物倾斜、裂缝、沉降;地表沉降;地下管线沉降;拱顶下沉;净空收敛;

  考点七:施工组织设计和专项施工方案都是由项目负责人主持编制,报单位技术负责人审批签字,加盖企业公章,报监理单位总监理工程师和建设单位项目负责人审批。

  考点八: 需要编制专项方案和进行专家论证的工程范围

  考点九: 专家组成员应当由5名及以上符合相关专业要求的专家组成。本项目参建各方的人员不得以专家身份参加专家论证会。

  考点十:

  1.交通导行方案审批:市政工程行政主管部门、公安交通管理部门。

  2.设置区域:警告区、上游过渡区、缓冲区、作业区、下游过渡区、终止区。

  3.保证措施:设置隔离设施、搭设围挡、警示标志、夜间警示灯、协助交警、教育培训、签订合同、夜间照明、搭设便桥。