报名热线:400-102-6808

    电话:4001026808 地址:西安市碑林区建设东路45号
主页 > 考试资讯 > 一级消防工程师 >
一级消防工程师
News
资讯

字号:

文道教育2019年一级消防工程师内部预测技术实务考点精准解析

浏览次数: 日期: 2019-11-12 16:41

  2019年一级消防工程师考试已经结束,很多考生觉得今年实务题偏且难,出题老师完美避开了所有培训机构授课的重点,你说有相似题?我不信!文道教育详解文道预测考点与消防技术实务考试真题中出现的考点,希望参加考试的考生们也能做复盘,巩固考点。

  2019考试真题

  3.用于收集火灾工况下受污染的消防水、污染的雨水及可能泄漏的可燃液体的事故水池,宜布置在厂区边缘较低处。事故水池距明火地点的防火间距不应小于()。

  A.100m

  B.25m

  C.60m

  D.50m

  【答案】B

  【解析】

  根据《石油化工企业设计防火标准GB50160-2008(2018年版)》

  4.2.8A事故水池和雨水监测池宜布置在厂区边缘的较低处,可与污水处理场集中布置。事故水池距明火地点的防火间距不应小于25m,距可能携带可燃液体的高架火炬防火间距不应小于60m。

  文道内部试题及解析:

  2.关于石油化工防火下列说法错误的是()。

  A.中央控制室宜布置在行政管理区

  B.全厂性的高架火炬宜位于生产区全年最小频率风向的上风侧

  C.事故水池和雨水监测池宜布置在厂区边缘的较低处,可与污水处理场集中布置。事故水池距明火地点的防火间距不应小于25m,距可能携带可燃液体的高架火炬防火间距不应小于60m

  D.区域性含油污水提升设施应布置在装置及单元外,距离明火地点、重要设施及工艺装置内的变配电、机柜间等的防火间距不应小于20m,距可能携带可燃液体的高架火炬防火间距不应小于60m

  【答案】D

  【解析】根据《石油化工企业设计防火标准GB50160-2008(2018年版)》4.2.5A中央控制室宜布置在行政管理区。A正确。

  4.2.6全厂性的高架火炬宜位于生产区全年最小频率风向的上风侧。B正确。

  4.2.8A事故水池和雨水监测池宜布置在厂区边缘的较低处,可与污水处理场集中布置。事故水池距明火地点的防火间距不应小于25m,距可能携带可燃液体的高架火炬防火间距不应小于60m。C正确。

  4.2.8B区域性含油污水提升设施应布置在装置及单元外,距离明火地点、重要设施及工艺装置内的变配电、机柜间等的防火间距不应小于15m,距可能携带可燃液体的高架火炬防火间距不应小于60m。D错误。

  2019考试真题

  4.集中布置的电动汽年充电设施区设置在单层、多层、地下汽车库内时,根据现行国家标准《电动汽年分散充电设施工程技术标准》(GB/TS1313),每个防火单元最大允许建筑面积分别不应大于()。

  A.3000㎡、2500㎡、2000㎡

  B.30㎡、2000㎡、1000㎡

  C.1500㎡、1250㎡、1000㎡

  D.2500㎡、1200㎡、600㎡

  文道内部试题

  55.下列关于设置在汽车库内的分散充电设施的说法,错误的是()。

  A.分散充电设施的每个防火单元应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙或防火卷帘、防火分隔水幕等与其他防火单元和汽车库其他部位分隔

  B.新建汽车库内配建的分散充电设施在同防火分区内应集中布置

  C.新建汽车库内配建的分散充电设施应布置在一、二级耐火等级的汽车库的首层、二层或三层

  D.当分散充电设施的每个防火单元之间的隔墙上需开设相互连通的门时,应采用甲级防火门.

  2019考试真题

  6.地铁工程中防火隔墙的设置,正确的是()。

  A.隔墙上的窗口应采用固定式甲级防火窗或火灾时能自行关闭的甲级防火窗

  B.隔墙上的窗口应采用固定式乙级防火窗或大文时能行关闭的乙级防火窗

  C.多线同层站台平行换乘车站的各站台之间的防火隔墙,应延伸至站台有效长

  D.管道穿越防火隔墙处两侧各0.5m范围内的管道保温材料应采用不燃

  预测考点:

  地铁建筑防火设计要求

  (一)建筑防火

  根据《地铁设计规范》28.2.5两个防火分区之间应采用耐火极限不低于3h的防火墙和甲级防火门分隔,在防火墙设有观察窗时,应采用甲级防火窗;防火分区的楼板应采用耐火极限不低于1.5h的楼板

  文道内部试题

  61.下列关于地铁建筑防火设计要求的说法中错误的是()。

  A.地下车站站台和站厅公共区应划分一个防火分区,设备与管理用房区每个防火分区的最大允许使用面积不应大于1500㎡

  B.地上的车站站厅公共区采用机械排烟时,防火分区的最大允许建筑面积不应大于2500㎡.

  C.两个防火分区之间应采用耐火极限不低于3.00h的防火墙和甲级防火门分隔,当防火墙设有观察窗时,应采用甲级防火窗

  D.地上车站公共区的墙面、顶面的装修材料及垃圾箱,应采用A级不燃材料,地面应采用不低于B1级难燃材料

  2019考试真题

  8.某大型石油化工企业,设有甲类厂房及工艺装置生产区、液化烃罐组区、可然液体罐组区,全厂性高架火炬等。该企业选址及总平面布置的下列设计方案中,正确的是()。

  A.将该石油化工企业布置在四面环山,人烟稀少的丘陵地带

  B.在可燃液体罐组防火堤内种植生长高度不超过15cm、含水分多的四季常青的草皮

  C.当地一条公路穿越该企业生产区,与甲类厂房及工艺装置、液化烃储罐、可燃液体储罐均保持50m的防火间距,与高架火炬保持80m的防火间距

  D.将液化烃罐组毗邻布置在高于工艺装置的山坡平台上,并严格按相关要求设置防火堤,防止可燃液体泄漏流散

  文道内部试题:

  1.关于石油化工防火下列说法错误的是()。

  A.石油化工企业应远离人口密集区、饮用水源地、重要交通枢纽等区域,并宜位于邻近城镇或居民区全年最小频率风向的下风侧

  B.在山区或丘陵地区,石油化工企业的生产区应避免布置在窝风地带

  C.石油化工企业的生产区沿江河岸布置时,宜位于邻近江河的城镇、重要桥梁、大型锚地、船厂等重要建筑物或构筑物的下游

  D.石油化工企业应采取防止泄漏的可燃液体和受污染的消防水排出厂外的措施

  【答案】A

  【解析】根据《石油化工企业设计防火标准GB50160-2008(2018年版)》>

  4.1.2石油化工企业应远离人口密集区、饮用水源地、重要交通枢纽等区域,并宜位于邻近城镇或居民区全年最小频率风向的上风侧,故A错误。

  4.1.3在山区或丘陵地区,石油化工企业的生产区应避免布置在窝风地带。B正确。

  4.1.4石油化工企业的生产区沿江河岸布置时,宜位于邻近江河的城镇、重要桥梁、大型锚地、船厂等重要建筑物或构筑物的下游。C正确。

  4.1.5石油化工企业应采取防止泄漏的可燃液体和受污染的消防水排出厂外的措施。D正确。

  2019考试真题

  10.下列建筑靠外墙的部位和场所的内保温设计方案中,正确的是()。

  A.建筑高度为9m的小商品集散中心,共2层,每层面积为20000㎡,走道采用B1级保温材料,保温系统不燃材料防护层厚度10mmB.建筑高度为12m的酒楼,共3层,厨房采用B1级保温材料,保温系统不燃材料防护层厚度10mm

  C.建筑高度为15m的医院,共4层,病房采用B1级保温材料,保温系统不燃材料防护层厚度10mm

  D.建筑高度为18m的办公楼,共5层,办公区采用B1级保温材料,保温系统不燃材料防护层厚度10mm

  文道内部试题:

  4.下列关于保温系统中防护层厚度的设置,下列说法错误的是()。

  A.建筑外墙内保温系统,当采用燃烧性能为B1级的保温材料时,防护层厚度不应小于15mm

  B.建筑外墙外保温系统,当采用燃烧性能为B1级的保温材料时,首层防护层厚度不应小于15mm

  C.建筑屋面外保温系统,当采用燃烧性能为B1级的保温材料时,防护层厚度不应小于10mm

  D.建筑外墙外保温系统,当采用燃烧性能为B1级的保温材料时,二层及以上防护层厚度不应小于5mm

  【答案】A

  【解析】2019年版《消防安全技术实务》P184-185

  A错误,内保温系统的建筑外墙,保温材料应采用不燃烧材料做防护层,采用燃烧性能为B1级的保温材料时,防护层厚度不应小于10mm;

  B、D正确,建筑的外墙外保温系统应采用不燃材料在其表面设置防护层,防护层应将保温材料完全包覆。除耐火极限符合有关规定的无空腔复合保温结构体外,当按有关规定采用Bl、B2级保温材料时,防护层厚度首层不应小于15mm,其他层不应小于5mm;

  C正确,建筑的屋面外保温系统,当屋面板的耐火极限不低于1.00h时,保温材料的燃烧性能不应低于B2级;当屋面板的耐火极限低于1.00h时,不应低于B1级。采用B1、B2级保温材料的外保温系统应采用不燃材料做防护层,防护层的厚度不应小于l0mm。

  文道内部试题:

  3.关于采用内保温的建筑外墙保温材料,下列做法错误的是()。

  A.建筑高度为36m的宾馆,防烟楼梯间采用燃烧性能A级的保温材料

  B.建筑高度为40m的办公楼,办公区采用低烟、低毒且燃烧性能B1级的保温材料

  C.建筑高度为18m的住宅,疏散楼梯间采用燃烧性能B1级的保温材料

  D.建筑高度为10m的商场,商场营业厅采用燃烧性能A级的保温材料

  【答案】C

  【解析】2019年版《消防安全技术实务》C错误,采用内保温系统的建筑外墙,其保温系统应符合下列要求:对于人员密集场所,用火、燃油、燃气等具有火灾危险性的场所以及各类建筑内的疏散楼梯间、避难走道、避难间、避难层等场所或部位,应采用燃烧性能为A级的保温材料。对于其他场所,应采用低烟,低毒且燃烧性能不低于B1级的保温材料。

  2019考试真题

  15.关于干粉灭火系统的说法正确的是()。

  A.干粉储存容器设计压力可取2.5MPa或4.2MPa压力级

  B.管网中阀门之间的封闭管段不应设置任何开口和装置

  C.管道分支不应使用四通管件

  D.干粉储存容器的装量系数不应大于0.75

  文道内部试题:

  52.下列说法中不正确的是()。

  A.可燃固体表面火灾应采用碳酸氢钠干粉灭火剂.

  B.干粉储存容器设计压力可取1.6MPa或2.5MPa压力级

  C.驱动气体应选用惰性气体,宜选用氮气

  D.储存装置的专用储存装置间的耐火等级不应低于二级

  解析:系统工作原理与适用范围

  根据《干粉灭火系统设计规范》

  5.1.1干粉储存容器设计压力可取1.6MPa或2.5MPa压力级。

  2019考试真题

  16.4某单孔单向城市交通隧道,封闭段长度为1600m,仅限通行非危险化学品机动车,该隧道的下列设计方案中,正确的是()。

  A.消防用电按二级负荷供电

  В.通风机房与车行隧道之间采用耐火极限2.00h的防火隔离墙和乙级防火门分隔

  C.在隧道两侧均设置ABC类灭火器,每个设置点2具

  D.机械排烟系统采用纵向排烟方式,纵向气流速度小于临界风速.

  文道内部试题:

  48.城市交通隧道工程采用的排烟模式有三种。下列不属于城市交通隧道工程采用排烟模式的是()。

  A.纵向排烟

  B.横向排烟

  C.重点排烟

  D.区域排烟

  2019考试真题

  19.某商场设置火灾自动报警系统,首层2个防火分区共用火灾报警控制的2#回路总线。其中防火分区一设置30只感烟火灾探测器、10只手动火灾报警按钮、10只总线模块(2输入2输出);防火分区二设置28只感烟火灾探测器、8只手动火灾报警按钮、10只总线模块(2输入2输出)。控制器2#回路总线设置短路隔离器的数量至少为()。

  A.3只

  B.6只

  C.4只

  D.5只

  【答案】C

  文道内部试题:

  18.某地滩区改造工程,进行整体移民搬迁,新建一建筑面积为700000m²的社区,社区内采用控制中心报警系统。某消防技术服务机构对该社区进行竣工检测。下列检测数据不符合规范要求的是()

  A.主消防控制室内的其中一台火灾报警控制器(联动型)设置5个回路,每个回路连接180个报警点,30个联动点.

  B.各住宅楼每个标准层设置一个总线短路隔离器,连接点数控制在20点以下

  C.其中一个分消防控制室采用壁挂式火灾报警控制器(联动型),主显示屏高度为1.6m

  D.主消防控制室内设备面盘采用双列布置,两列设备中间的距离为2m

  2019考试真题

  22.某小区设有3栋16层住宅,建筑高度均为49m。3栋住宅室内消火栓系统共用一套临时高压消防给水系统。该小区消火栓系统供水设施的下列设计方案中,错误的是()

  A.高位消防水箱的有效容积为12m³

  B.当该小区室外消火栓采用低压消防结水系统,并采用市政给水管网供水时采用两路消防供水

  C.高位消防水箱最低有效水位满足室内消火栓最不利点的静水压力不低于0.05MPa

  D.水泵接合器在每栋住宅附近设置,且距室外消火栓30m

  文道内部试题:

  60.下列关于消防给水系统的说法,错误的是()。

  A.高压消防给水系统火灾发生时无须开启消防水泵

  B.临时高压消防给水系统平时能满足水灭火系统所需要的静水压力,火灾发生时无须开启消防水泵.

  C.低压消防给水系统平时能满足车载或手抬移动消防泵等取水所需要的工作压力和流量

  D.在串联消防给水系统和重力消防给水系统中,均需要设置消防转输泵

  预测考点:

  一、消防给水及设施

  5.2.2高位消防水箱的设置位置应高于其所服务的水灭火设施,且最低有效水位应满足水灭火设施最不利点处的静水压力,并应按下列规定确定:

  1一类高层公共建筑,不应低于0.10MPa,但当建筑高度超过100m时,不应低于0.15MPa;

  2高层住宅、二类高层公共建筑、多层公共建筑,不应低于0.07MPa,多层住宅不宜低于0.07MPa;

  3工业建筑不应低于0.10MPa,当建筑体积小于20000m3时,不宜低于0.07MPa;

  4自动喷水灭火系统等自动水灭火系统应根据喷头灭火需求压力确定,但最小不应小于0.10MPa

  2019考试真题

  26.关于七氯丙烷灭火系统设计的说法,正确的是()。

  A.防护区实际应用的浓度不应大于灭火设计浓度的1.2倍

  B.防护区实际应用的浓度不应大于灭火设计浓度的1.3倍

  C.油浸变压器室防护区,设计喷放时间不应大于10s

  D.电子计算机房防护区,设计喷放时间不应大于10s

  文道内部试题:

  38.通讯机房和电子计算机房等防护区,采用七氟丙烷灭火系统保护,灭火设计浓度宜采用(),设计喷放时间不应大于()。

  A8%,8s

  B.8%,10s

  C.10%,8s

  D.10%,10s

  2019考试真题

  28.某住宅小区,建有10栋建筑高度为110m的住宅,在小区物业服务中心设置消防控制室。该小区的火灾自动报警系统()。

  A.应采用区域报警系统

  B.应采用区域集中报警系统

  C.应采用集中报警系统

  D.应采用控制中心报警系统

  文道内部试题:

  64.火灾自动报警系统根据保护对象及设立的消防安全目标不同分为区域报警系统、控制中心报警系统和()。

  A.火灾探测报警系统

  B.消防联动控制系统

  C.大区域报警系统

  D.集中报警系统

  第九章火灾自动报警系统

  一、火灾探测器、手报按钮和系统分类

  火灾自动报警系统根据保护对象及设立的消防安全目标不同分为区域报警系统、集中报警系统和控制中心报警系统。

  2019考试真题

  34.在某一甲类液体储罐防火堤外有7个室外消火栓,消火栓与该罐罐壁的最小距离分别为160m、110m、90m、60m、40m、30m和14m。上述室外消火栓中,有()可计入该罐的室外消火栓设计数量。

  A.5个

  B.7个

  C.6个

  D.4个

  文道内部试题:

  58.下列关于石油化工企业消火栓设置的说法,错误的是()。

  A.罐区及工艺装置区的消火栓应在其四周道路边设置,消火栓的间距不宜超过60m

  B.消火栓距路面边不宜大于2m

  C.消火栓距建筑物外墙不宜小于5m.

  D.距被保护对象15m以内的消火栓不应计算在该保护对象可使用的数量之内

  预测考点:

  第四篇其他建筑、场所防火

  第二章石油化工防火

  三、储运防火

  根据《石油化工企业设计防火规范》8.5.7,罐区及工艺装置区的消火栓应在其四周道路边设置,消火栓的间距不宜超过60m;当装置内设有消防道路时,应在道路边设置消火栓。距被保护对象15m以内的消火栓不应计算在该保护对象可使用的数量之内;

  2019考试真题

  41.某单罐容积为6000m³的轻柴油内浮顶储罐,设置低倍数泡沫灭火系统时,应选用()。

  A.半固定式液上喷射系统

  B.固定式半液下喷射系统

  C.固定式液上喷射系统

  D.固定式液下喷射系统

  文道内部试题:

  54.某石油库储罐区共有8个储存原油的外浮顶储罐,单罐容量均为20000m³,该储罐区应选用的泡沫灭火系统是()。

  A.液上喷射中倍数泡沬灭火系统

  B.液上喷射低倍数泡沬灭火系统.

  C.液下喷射低倍数泡沬灭火系统

  D.液下喷射中倍数泡沬灭火系统

  预测考点:

  四、系统设计要求

  根据《泡沫灭火系统设计规范》

  4.1.2储罐区低倍数泡沫灭火系统的选择,应符合下列规定:

  1非水溶性甲、乙、丙类液体固定顶储罐,应选用液上喷射、液下喷射或半液下喷射系统;因烃类属于非水溶性。

  2水溶性甲、乙、丙类液体和其他对普通泡沫有破坏作用的甲、乙、丙类液体固定顶储罐,应选用液上喷射系统或半液下喷射系统;。

  3外浮顶和内浮顶储罐应选用液上喷射系统。

  因篇幅有限,仅展示部分解析,从以上可以看出,常规知识点还是占主体的,有95%的知识点文道老师在班级课程里都讲过,而且所考的常规知识点总体难度适中,没有很多坑,依然是将很多点结合在一道题里。当然有些考生没有时间复习第四篇和泡沫可能丢了一些分,感觉题偏,实际上每年都有些不好得分的题,但是不会多,命题组不会让我们考满分,也不会故意卡着、出大量偏题不让考过。

  消防是国家非常重视的领域,正因为消防是凭真才实学硬本领拿到的证,才能在注册类资格证书上名列前茅,含金量很高。

Copyright © 2016 www.wendaoedu.com 版权所有    陕西文道教育科技有限公司

陕ICP备10202519号-1